12-26-2023 12:50 AM
LabVIEWと三菱PLC(ユニット:QJ71C24N-R2)との通信(rs232C)の方法を調べており
サンプルプログラム等あれば教えて頂けますと幸いです。
12-26-2023 10:16 PM
QJ71C24N-R2はRS-232Cモジュールの型番でしょうか?その上位のコントローラのモデルによってコマンドが変わると思います。PLCの型番を教えていただけますか?
12-27-2023 12:32 AM
TAKASU様
返信ありがとうございます。
QJ71C24N-R2はRS232Cのシリアルコミュニケーションユニットとなります。
PLCの型番はQ00UJCPUとなります。
12-27-2023 10:41 PM
使用実績がないので少々頼りない情報なのですが、おそらくPLC側で通信プロトコルを選択できるのかと思います。
シリアルコミュニケーション 情報/ネットワーク 特長 | MELSEC-Qシリーズ | シーケンサ | 製品情報 | 三菱電機FA
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcq/pmerit/network/serial_com.html
おそらくMODBUSになるのかと思いますが、以下のライブラリが利用できるはずです。
LabVIEW Modbus API - NI Community
https://forums.ni.com/t5/Reference-Design-Content/LabVIEW-Modbus-API/ta-p/3524019
01-07-2024 08:09 PM
TAKASU様
ご返信ありがとうございます。
手探りで進めている中で無手順プロトコルでの通信は行うことができました。
今回教えて頂いたMODBUSでの通信も挑戦してみようと思います。