LabVIEWと三菱PLC(ユニット:QJ71C24N-R2)との通信(rs232C)

LabVIEWと三菱PLC(ユニット:QJ71C24N-R2)との通信(rs232C)の方法を調べており

サンプルプログラム等あれば教えて頂けますと幸いです。

0 件の賞賛
メッセージ1/5
1,081件の閲覧回数

QJ71C24N-R2はRS-232Cモジュールの型番でしょうか?その上位のコントローラのモデルによってコマンドが変わると思います。PLCの型番を教えていただけますか?

0 件の賞賛
メッセージ2/5
1,034件の閲覧回数

TAKASU様

返信ありがとうございます。

QJ71C24N-R2はRS232Cのシリアルコミュニケーションユニットとなります。

PLCの型番はQ00UJCPUとなります。

0 件の賞賛
メッセージ3/5
1,029件の閲覧回数

使用実績がないので少々頼りない情報なのですが、おそらくPLC側で通信プロトコルを選択できるのかと思います。

 

シリアルコミュニケーション 情報/ネットワーク 特長 | MELSEC-Qシリーズ | シーケンサ | 製品情報 | 三菱電機FA

https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcq/pmerit/network/serial_com.html

 

おそらくMODBUSになるのかと思いますが、以下のライブラリが利用できるはずです。

 

LabVIEW Modbus API - NI Community

https://forums.ni.com/t5/Reference-Design-Content/LabVIEW-Modbus-API/ta-p/3524019

 

 

0 件の賞賛
メッセージ4/5
1,005件の閲覧回数

TAKASU様

ご返信ありがとうございます。

 

手探りで進めている中で無手順プロトコルでの通信は行うことができました。

今回教えて頂いたMODBUSでの通信も挑戦してみようと思います。

 

メッセージ5/5
959件の閲覧回数