Hello rekan-rekan Labview Team Indonesia

Saya mencoba melakukan simulasi sistem loop tertutup yang saya buat dengan formula node.Saya simulasikan dengan Control&Design simulation dengan simulation time 10s dan sampling time yang saya harapkan 10-4s.Setelah di run ternyata simulasinya berjalan lambat sekali,meskipun demikian grafiknya muncul sesuai dengan yang saya harapkan.

Mohon pencerahannya kenapa saat di Run simulasinya berjalan lambat sekali atau adakah yang mengerti solusi dari error tersebut?komputer yang saya gunakan untuk simulasi ini : windows7 InteL Core2 dengan memory 1Gb.

terima kasih

0 Kudos
Message 1 of 4
(4,325 Views)

Halo Mas Bagus_S,

Dari VI yang Mas attach, sepertinya tidak ada error, jadi memang execution time-nya hanya bisa secepat itu untuk konfigurasi VI-nya. Mungkin yang paling mempengaruhi execution time adalah ODE solver yang dipilih.

By default, LabVIEW CDS menjalankan simulasi secepat mungkin jika fitur Synchronized Timing di Control & Simulation Loop-nya tidak diaktifkan, seperti yang Mas lakukan. Kecepatan eksekusinya yang pasti tergantung spek PC; di PC saya, Intel Core i3 dengan 4 GB RAM, simulasinya perlu 1 menit). Faktor lainnya adalah solver yang dipilih; misal kalau pakai variable step-size solver, maka ada kemungkinan simulasinya lebih lambat dibanding fixed step-size karena komputasinya bisa jauh lebih sering.

Di VI punya Mas, saya coba pakai Runge-Kutta 1 (fized step-size solver) dengan step size 0.0001 detik, dan simulasinya selesai kurang dari 10 detik. Namun saya tidak ahli masalah cara semua solver-nya bekerja dan apakah hasilnya bisa cukup akurat seperti yang diinginkan. Overview untuk solver-nya ada di LabVIEW Help (Ctrl + ?), artikel Recommendations for Choosing a Solver dan Implementation Details for Built-in Solvers. Namun info detilnya ada di buku-buku referensi yang termuat di artikel Related Documentation for ODE and DAE Solvers.

Mungkin Mas bisa coba baca referensi di atas untuk menentukan mana yang paling optimal untuk aplikasinya.

Semoga ini bisa sedikit mencerahkan.

Salam,

Yodha

NI Singapore

Message 2 of 4
(3,214 Views)

Dear mas Yodha,

Terima kasih atas informasinya,bila tidak merepotkan saya mau tanya lagi nih.Apabila saya ingin model yang  berjalan secara real time bagaimana caranya ya?

kemudian apabila saya ingin membuat model  dengan "hardware in the loop".Toolkit dan hardware apa saja yang saya butuhkan?

Saat ini hardware NI  yang saya miliki NI DAQ Card NI PCI-6024E


Terima kasih sebelumnya

0 Kudos
Message 3 of 4
(3,214 Views)

Dear Mas Bagus,

Agar modelnya berjalan secara Real Time (RT), Mas perlu deploy model-nya ke hardware dengan RT OS, misal dengan NI CompactRIO atau PXI. Bisa juga dengan PC biasa namun harus diganti pakai RT OS dan memenuhi beberapa kriteria untuk memastikan kompatibilitas. Software yang diperlukan adalah module LabVIEW Real-Time (untuk deployment ke RT OS) dan Control Design & Simulation (untuk membuat modelnya).

Selain software di atas, sangat direkomendasikan untuk memakai NI Veristand, yaitu software yang didesain khusus untuk aplikasi Real-Time Test seperti Hardware-In-the-Loop (HIL). Di balik Veristand ada real-time test engine yang sudah didesain secara optimal sehingga Mas tidak perlu develop dari awal, tinggal ditambah-tambahkan saja komponen-komponen sistem yang diperlukan seperti model dan I/O-nya.

Untuk detil lebih jauh saya sarankan untuk diskusi langsung dengan Field Sales Engineer kami di Indonesia. Mas bisa kontak kantornya di +62 21 2924 1911 atau e-mail ke asean@ni.com. Saya juga akan info mereka untuk kontak Mas.

Sementara itu Mas bisa baca-baca sistem HIL-nya NI di link ini.

Semoga ini membantu.


Salam,

A. Yodha