From Friday, April 19th (11:00 PM CDT) through Saturday, April 20th (2:00 PM CDT), 2024, ni.com will undergo system upgrades that may result in temporary service interruption.

We appreciate your patience as we improve our online experience.

DATA AHEAD toolkit support Discussions

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

SP7 - Array vom Typ REAL schreiben - Max. Grösse?!

Hallo!

Grundsätzlich funktioniert das Lesen und Schreiben von/zur SPS bei mir ohne Probleme!!

Ein kleines Problem gibt's doch... ich würde gerne 72 Real-Werte in ein Array übergeben... leider ist das Schreiben auf 52 Werte beschränkt...!! Kann dies geändert werden?!?!

Ich hab das Ganze so gelöst, dass ich das VI 2x aufrufe, das geht natürlich auf die "Zykluszeit" meiner Schleife!!

LG heri

SP7.jpg

SP7 Error.jpg

0 Kudos
Message 1 of 3
(4,551 Views)

Hallo Heribert,

die von Ihnen genannten Begrenzungen basieren auf der aktuellen technischen Umsetzung von SP7.

Eine Erweiterung der Grenzen werden wir in einer zukünftigen Version in Betracht ziehen!

Leider kann ich hierfür noch keinen Termin nennen!

Wenn Sie bezüglich Erweiterungen unserer Tools auf dem aktuellen Stand bleiben möchten, treten Sie einfach unserer Community bei!

Grüße

Hans-Joachim Sikora

0 Kudos
Message 2 of 3
(3,731 Views)

Hallo heribert,

um Ihr Problem zu beheben installieren Sie bitte die Version 1.5 von SP7.

Diese ist unter "Dokumente" hier in der Community zu finden.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Joachim Sikora

0 Kudos
Message 3 of 3
(3,731 Views)