Comunidad NI México Discussions

cancelar
Mostrando los resultados de 
Buscar en lugar de 
Quiere decir: 

¿Porqué mi escala esta limitada para mi PCI 6010?

Actualmente ando haciendo mediciones con un transductor de temperatura, ya cree mi escala la cual es una tabla, hago lecturas desde una USB 6009 y si veo buenas lecturas, pero por cuestiones de mejor resolucion emigre a una PCI 6010 y ahora pareciera que se satura, pues no puedo leer a partir de un limite, el cual es bajo.

Cabe mencionar que midiendo el voltaje como tal, la medicion es correcta, he cambiado de canales y es lo mismo.

Por lo tanto puedo medir voltaje, pero al escalar no puedo leer despues de .24 V, por favor ayudenme.

0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.019 Vistas

Hola Palepaga:

La tarjeta PCI 6010 tiene rango de entrada configurable con las siguientes opciones: ±5 V, ±1 V, ±0.2 V. Es posible que lo estés configurando en 0.2V para la lectura. Aquí puedes ver donde configurarlo: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/AE8B616CA151A4518625796000475D4E.

Saludos,

Juan Gil

0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.599 Vistas