03-05-2013 12:14 PM
Mengeluarkan sinyal dinamis priodik melalui saluran output analog NI DAQ USB 6008. Jangan lupa pasang kapasitor kopling (electrolytic capacitor) pada terminal positif baru ke beban (pin 14 untuk AO0 atau pin 15 untuk AO1) untuk memblok dc offsetnya. Silahkan dicoba.
03-06-2013 09:39 PM
Terimakasih Pak atas penjelasannya. saya sudah mencoba mengeluarkan sinyal contoh labview dari bapak, tetapi ketika melakukan setting menggunakan continous sample terdapat error.
Maaf pak, saya mau bertanya lagi, ketika saya mencoba contoh labview DAQmx yang menggunakan DAQmx Timing.vi , terdapat error juga dengan Timingnya.
Berikut saya lampirkan kesalahan tersebut.
Mohon bantuannya pak, terimakasih.
Jawab:
Program berikut sudah saya coba dan berhasil, silahkan adik coba dan kembangkan lagi.
03-06-2013 11:53 PM
kalau tidak salah, error -200077 itu muncul karena NI USB 6008 tidak mendukung hardware timing (sample clock). Kenapa tidak mendukung? Karena USB 6008 tidak memiliki clock di hardwarenya. Ngakalinnya gimana? Pake software timing.
CMIIW
Referensi lain:
http://forums.ni.com/t5/Multifunction-DAQ/Error-200077-with-NI-USB-6008/td-p/1897765
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Error-200077-USB-6008-deterministic-application/td-p/1561192
03-08-2013 10:20 PM
Berarti tidak sinkron setting parameter antara Simulate Signal dengan DAQ-nya. Ok, nanti malam kita diskusikan langsung saja sambil dicoba melalui Chatt di FB. Gimana ?
Betul kata mas Chandra, kita harus gunakan cara lain untuk sinkronisasinya dan saya pernah terapkan untuk praktik teknik modulasi FSK kepada mahasiswa menggunakan DAQ USB 6008. Saya harus buka2 lagi sampel2 yg pernah saya buat, maklum sudah cukup lama.
03-09-2013 12:18 AM
maaf pak apakah yang di maksud mas chandra itu software timed seperti di halaman ini ?
http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-116/lang/en
saya belom paham mengenai software timed tersebut.
iya pak nanti malam saya usahakan untuk bisa berdiskusi, terimakasih pak.
03-09-2013 11:04 AM
Betul dek, kalo pake itu memang ok, karena selain kapasitas tegangan outputnya +/- 10V and ADC 16 bit, antar saluran bisa independen tapi software-nya perlu RT OS. Hanya saja jenis tsb harus dipasang di PC Desktop (PCI) atau yang kanan punya chasis tersendiri (PXI). Harganya lumayan...tapi kalo memang mau beli sih jadi lebih mudah pekerjaannya.
03-11-2013 12:02 PM
Program Analog Function Generator (AFG) dengan menggunakan NI DAQ USB 6008. Karena DAQ tersebut hanya bisa mengeluarkan tegangan 0-5V, maka
sinyal sinyal sinus dimodifikasi menjadi V=A+B sin wt, dalam hal ini A=B. A adalah max. amplitude dalam volt dan B adalah DC Offset voltage dalam volt. Jika sinyal
tersebut akan digunakan, gunakan kopling kapasitor dan rangkaian buffer agar DAQ aman. Pada program ini, A dan B dibatasi maksimum sampai 2V dengan step
perubahan sebesar 0,01V. Sedangkan untuk hasil terbaik, frekwensi dibatasi 500 Hz.
03-12-2013 02:53 AM
Terimakasih pak atas penjelasannya.
sudah saya coba contoh labview dari bapak, dan sudah bisa mengeluarkan gelombangnya.
kalau misalnya ditambahkan ada frequency range dan sweep bagaimana ya pak?
saya cari2 di contoh yang biasanya di posting di grup ada tetapi terlalu rumit bagi pemula seperti saya.
ini saya cantumkan labviewnya.
03-14-2013 08:57 AM
Hehehehe..... contoh itu sudah tingkat Advance dek. Untuk pemula, freq range dari contoh yang saya berikan bisa gunakan DIAL 0 - 500 Hz dengan step size 1 Hz. Sedangkan freq sweep bisa dicoba dulu dengan menggunakan decimal counter dan diumpankan ke Freq Control. Tapi ingat, interupsi pada While Loop utama(akuisisi data) akan menyebabkan akuisisi data terganggu. Jadi design counter-nya harus dengan reset mandiri. Caranya? Konsepnya lihat attach file. Silahkan olah otak dulu yah... Semoga berhasil.