LabVIEW Team Indonesia

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Bagaimana cara membuat HMI dari Power Meter PM5350 Schneider dengan LabVIEW

Bisa dilampirkan source programnya / screenshoot programnya? Terutama ketika init koneksi modbus. Soalnya itu blok diagramnya terhalang front panel. Juga screenshoot device manager bagian COM nya. Sekalian juga foto koneksi dari PC ke power meternya

0 Kudos
Message 11 of 19
(2,836 Views)

Saya menggunakan programnya Mas Krisna, ini ss program utama dan program init MB:

test energy meter mas kris.png

 

init 2.png

 

ini device manager untuk com nya

device manager com.png

 

Dan untuk koneksi dari PC ke PM1200 nya saya pake kabel serial RS-485 to USB

converterRS485toUSB.JPG

 

Mohon arahannya Mas

0 Kudos
Message 12 of 19
(2,832 Views)

Itu modul STM-8522 nya dikasih power ga ketika operasi?

 

Sebelum pake labview, coba di cek dulu komunikasi modbusnya pakai aplikasi modbus master yang sudah jadi, misalnya modbus poll. Pastikan bahwa datanya muncul

0 Kudos
Message 13 of 19
(2,828 Views)

Persib1933,

 

Satu-satu dulu coba, sekarang saya fokus ke loopback dulu.

 

Bisa difotokan dan juga digambarkan, ada dua ya, foto dan gambar, dari koneksi kabel RS485nya.

Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
0 Kudos
Message 14 of 19
(2,826 Views)

Assalamualaikum..

hai para programming, mohon bantuannya, saya mendapatkan sebuah proyek untuk membuat power meter, tahap pertama saya harus menghubungkan usb converter rs485 ke power meter schneider yang kemudian datanya akan di tampilkan di komputer, untuk tahap ini apa yang perlu saya lakukan, mohon pengarahannya, trimakasih.

Download All
0 Kudos
Message 15 of 19
(2,671 Views)

Wa'alaykumsalam...

 

Dear Pham13,

Saya kurang mendapat kendala yang mas tanyakan, apakah maksudnya koneksi wiring nya atau konfigurasi setup nya? Jika koneksi wiring, ada baiknya kita refer ke datasheet dari divais yang digunakan, namun klo melihat salah satu contoh datasheet PM530, kita bisa menghubungkan pin D+/A ke pin A dan D-/B ke pin B (Please correct me if I'm wrong)

 

Forum1.PNG

 

Selanjutnya, untuk step langkah awal dalam mencoba mas bisa refer dan mencoba example dari post mas Krisna pada reply pertama thread ini

 

Happy Programming!

F

(Menjawab pertanyaan? Marked as Solution! Biasakan beri kudos yuk untuk tahu apakah solusi kita bermanfaat 🙂 )
Message 16 of 19
(2,632 Views)

Dear FaridR.

terimakasih itu sangat membantu, sekarang kedalanya berada di read data dari PMnya ke pc, saya sudah coba loopback writenya berhasil namun readnya gagal, daya juga sudah mencoba modul yg diberikan mas wisnu juga gagal saat read data, bagaimana cara mengatasinya.. ?

trimakasih..LoopBackLoopBackRead dataRead data

0 Kudos
Message 17 of 19
(2,617 Views)

Dear Mas Pham13,

 

Kita bisa coba cek satu satu terlebih dahulu, mungkin mulai dari RS485 nya terlebih dahulu. Untuk itu kita bisa loopback test dari pin RS485, dimana assignment pin yang perlu dihubungkan digambarkan demikian

RS485Female.gif

langkah test nya bisa kita lihat di How to Do a Serial Loopback Test

 

Setelah kita confirm, kita bisa cek koneksi dari RS485 mas ke konverter yang digunakan apakah working juga (tersambung atau mungkin putus), harapannya kita mengisolir error nya pada salah satu komponen di setup yang mas gunakan

 

Hope it helps and let us know ya mas

Happy Programming!

F

(Menjawab pertanyaan? Marked as Solution! Biasakan beri kudos yuk untuk tahu apakah solusi kita bermanfaat 🙂 )
Message 18 of 19
(2,542 Views)

@KrisnaWisnu wrote:

hello Rendysaja,

 

pertama-tama, selamat datang di dunia LabVIEW , dimana hidup "programming" anda akan menjadi menarik.

 

berikut ini tips dari saya (dengan berasumsi wiring hardware anda sudah benar):

1. download NI Modbus Free Library: http://www.ni.com/example/29756/en/

2. coba-coba dulu example yang ada di library di atas, ada server dan client jg kok.

3. download manual dan datasheet PM5350 anda

--> http://static.schneider-electric.us/docs/Electrical%20Distribution/Busway/Powerbus%20Busway/63230-40...

--> http://www.toyotech.com.tw/pdf/5350485.pdf

 

baca baik-baik.

4. ini saya kasih contoh library yang sudah saya buat untuk PM1200:

--> PM1200.zip documentnya

--> Power Meter 8.0.zip ini VI-nya

 

perhatikan register address yang saya baca adalah:

VLN Average (V)

V1 to N (V)

V2 to N (V)

V3 to N (V)

Average Current (mA)

Power (VA)

Frequency

Power Factor Avg

 

Semoga membantu.


permisi pak, mau tanya, pas saat saya buka softwarenya kenapa muncul error-1073807202 ya, ? terimakasih

0 Kudos
Message 19 of 19
(1,883 Views)