Yth para masta/suhu

Saya sedang mencoba mengkomunikasikan adam 5000 dengan labview 2015 menggunakan library modbus TCP/IP.

Sebenarnya untuk komunikasi adam dan labview 2015 sudah berhasil,

yang ingin saya tanyakan ketika saya membuat program PID kontrol sederhana kenapa ketika saya menghubung sinyal kontrol ( yang berwarna biru gambar terlampir )

tanya_labview.PNG

hampir semua wire menjadi broken wire (gambar terlampir ).

tanya_labview1.PNG

mungkin para master dapat memberi saya masukan

terimakasih atas perhatiannya

0 Kudos
Message 1 of 7
(5,395 Views)

Jangan pakai Control and Design Simulation Loop. Pakai While Loop biasa. Itu khusus untuk simulated.

Lalu gunakan PID.vi yang ada di dalam PID and Fuzzy Toolkit

Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
0 Kudos
Message 2 of 7
(4,578 Views)

Dear Mas krisna

Saya coba dahulu pak sarannya,
Nanti saya laporkan kembali hasilnya.

terimakasih

0 Kudos
Message 3 of 7
(4,578 Views)

Dear Mas Khrisma

Dari saran mas khrisna kemarin, akhirnya saya coba untuk build Kontrol PI sederha tidak menggunakan toolkit yang mas khrisna sarankan (seperti pada gambar terlampir) :

Saya ingin menjelaskan sedikit untuk program saya,

Untuk PI control yang saya buat apakah ada yang keliru karena ketika saya run nilai actual masih jauh dari setting value,

Namun untuk simulasi dengan nilai KP dan KI sama respon sudah sesuai dengan set value

terimakasih

PI.PNG

0 Kudos
Message 4 of 7
(4,578 Views)

loh VI ini tidak ada?

http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361L-01/lvpid/pid_vi/

http://www.ni.com/tutorial/6931/en/

Lalu di dalam loop yang ada PIDnya jangan ada fungsi menyimpan data dalam file, nanti memperlambat loopnya.

Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
0 Kudos
Message 5 of 7
(4,578 Views)

Ada mas untuk VI tersebut,
sudah saya aplikasikan juga berikut gambarnya :

pid.PNG

rencana saya kontrol PIDnya tidak menggunakan toolkit mas, mungkin ada saran ?

0 Kudos
Message 6 of 7
(4,578 Views)

oh tidak mau pakai PID Toolkit.

Alternatif bisa menggunakan MathScript atau Transfer Function. Coba baca ini:

http://www.ni.com/tutorial/5855/en/

Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024