LabVIEW Team Indonesia

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Timed loop late iteration

Hallo semua,

Saya mau tanya tentang LabVIEW Timed Loop. Saya pakai timed loop function buat data acquisition dg period 2s, data acquisition nya continious berhari2, cuma masalahnya...setelah beberapa jam execution dalam loop nya mulai telat bahkan sampai 4s (menurut saya coding yg ada dalam loop ga begitu berat untuk sampai biin execution sampai 4s) .Dari yg saya pahami di post2 ttg LabVIEW timing. LabVIEW punya accuracy up to 1ms untuk windows XP.

Apakah ada yang salah dg logic di block diagram, yg bikin execution jd berat? saya post block diagram nya dibawah.

block diagram.JPG

Note: Setting untuk Timed Loop nya :

                 1khz                                       Clock

                 2000ms                                   Period

                 100                                         Priority

                 Discard missed periods            Unchecked

                 Maintain oroginal phase            Unchecked

Mohon pencerahanya.

Makasih

Message 1 of 6
(4,674 Views)

O..ya lupa, Spec komputer nya

Processor : Core i7 2.93 Ghz

RAM        : 3GB

OS          :  XP

0 Kudos
Message 2 of 6
(3,683 Views)

Coba buka VInya, Run. Terus pilih Tools>>Profile>>Performance and Memory. Enable Timing Statistics dan Timing Details. Dan tekan Start (VInya harus udah running ya). Tunggu 10 detik, tekan snapshot.

Dari situ lihat bagian mana dari VI anda yang makan waktu paling lama

Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2021
0 Kudos
Message 3 of 6
(3,684 Views)

Sipp....makasih bang wisnu.

ternyata masalahnya di Express table.VI (sorry, masih pake express vi...hehehe), krn si VI nya selalu nyimpan data setiap measurement/iteration, jadi disaat data nya udh terlalu banyak, execution time nya jadi lama. Jadi solusinya, express table.vi nya saya reset setiap measurement/iteration & bikin index array buat nyimpan data nya. kayaknya sampai saat ini masih OK. semoga bisa jalan berhari2 ntar.

Message 4 of 6
(3,684 Views)

hebat, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri , thumbs up.

ya kalo sudah pake labview stahun, kurangi penggunaan express VI ya . Yang namanya express seperti makanan cepat saji (KFC, McD, dkk) itu tidak sehat untuk badan kita, sama seperti express VI hehe

Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2021
0 Kudos
Message 5 of 6
(3,684 Views)

Pantesan perut saya tambah gendot, mungkin terlalu banyak makan Express VIs kali yah, hahahahahaha.....

0 Kudos
Message 6 of 6