LabVIEW Team Indonesia

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

cara agar grafik xy legend tidak over write dengan grafik baru

halo semuanya, saya mau tanya. saya punya program fungsi program saya menampilkan grafik plot xy, saya ingin menampilkan grafik legend saya dengan grafik baru yang saya olah. setiap saya menambahkan data ke dalam program dan mengeksekusi slalu saja grafik legend xy saya ov er write oleh grafik yang baru. saya sudah menggunakan shift register untuk menahan data pada grafik lama saya tapi tidak bekerja. bagaimana ya, cara agar grafik lama saya bisa dibandingkan dengan grafik baru. dan warna grafiknya bisa dibedakan ?

0 Kudos
Message 1 of 2
(3,024 Views)

halo bimooo,

XY Graph itu tidak punya buffer, jadi dia tidak menyimpan data lama secara otomatis. Artinya kita harus buat buffer sendiri dan betul, pakai shift register. Tapi saya rasa penggunaan shift register-nya kurang tepat.

Saya lampirkan code dan penjelasannya:

img1.png

Ilustrasi dibawah ini adalah untuk menggambarkan contoh program LabVIEW yang saya buatkan dan hanya menunjukkan data pada data X saja karena data Y sama seperti X prosesnya.

img2.png

Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
0 Kudos
Message 2 of 2
(2,638 Views)