LabVIEW Team Indonesia

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

mengatur tegangan heater

Mohon bantuan, saya ada tugas untuk mengatur tegangan masukkan pemanas dengan daya 5 KW berbasis LabVIEW.

Sudah tersedia cDAQ-9189, NI-9205, NI-9375, NI-9214 dan NI-9207.

pertanyaan saya:

1. apakah masih diperlukan modul ataupun hardware lainnya ?

2. saya harus mulai dari mana untuk membuat vi nya ?

terima kasih,

0 Kudos
Message 1 of 13
(4,294 Views)

Hi herugreg, 

Untuk melakukan kontrol heater, harus tau dulu tipe kontrol yg akan digunakan, menggunakan kontrol analog atau on off saja

Pertanyaan 1 :

Jika dilihat dari part NI yg digunakan :

  • NI9189 = cdaq ethernet chassis 
  • NI9205 = analog input (voltage) 
  • NI9375 = DIO
  • NI9214 = thermocouple input 
  • NI9207 = voltage & current input

Jika menggunakan kontrol on off, part NI diatas sudah bisa digunakan. Tetapi jika menggunakan kontrol analog, harus menambahkan analog output

 

Pertanyaan 2 :

Sebelum membuat vi, harus sudah ada design sistem nya, baik sitem kontrol, wiring, schematic nya.

Untuk tipe programming bisa menggunakan State Machine 

0 Kudos
Message 2 of 13
(4,267 Views)

dear mas Agus,

 

melengkapi informasi saya terdahulu, desain kontrol heater bukan kontrol on off,

kontrol diharapkan dapat mengatur daya heater sehingga diperoleh pemanasan yang linier sesuai dengan temperatur setingnya (seperti fungsi dimmer pada lampu belajar ... itu yg saya pahami saat ini)

saya masih blank ... apakah sinyal yg keluar dari modul NI (sesuai program) dapat langsung mengendalikan heater atau harus melalui device lain.

 

terima kasih,

0 Kudos
Message 3 of 13
(4,259 Views)

Untuk kontrol linear, di tentukan dulu hardware kontrol heater berupa apa, apakah dikontrol dengan analog output, ataukah PWM, ataukan yg lain, baru menentukan part NI yg digunakan.

Sinyal dari NI tidak bisa langsung mengendalikan heater, harus dengan hardware yg lain (contohnya dimmer)

0 Kudos
Message 4 of 13
(4,254 Views)

ok mas agus, sudah sedikit nyambung ..

jadi skema pemanasan (mohon koreksinya):

1. pemanas akan menggantikan lampu pada modul dimmer (tinggal disesuaikan dayanya) atau mungkin ada modul lain yg lebih baik??

2. sinyal kendali dari modul NI akan menggantikan fungsi potensiometer pada modul dimmer (betulkah ??)

3. Jika no 2 betul, pakai modul NI tipe apa untuk dapat memberikan sinyal kendali tsb

4. pemrograman sinyal kendali

 

0 Kudos
Message 5 of 13
(4,250 Views)

Hi herugreg,

1. Apakah heater nya sudah dicoba dengan dimmer, apakah berfungsi dengan baik

2. Pelajari dulu schematic dimmernya, kontrol dimmer menggunakan apa, apakah potensio memberikan Vout untuk setpoint atau sebagai pembagi tegangan. Kalau sebagai Vout bisa menggunakan modul Analog Output (e.g. NI9263). Kalau sebagai pembagi tegangan, agak susah karena harus pakai programble resistor (ada di pxi). 

Karena ini forum labview, rekomendasi module dimmer yg lain bisa di tanyakan di forum dimmer atau yg lain 😊

3. Tentukan design sistem nya dulu, baru bisa menentukan HW NI nya 

0 Kudos
Message 6 of 13
(4,247 Views)

dear mas agus,

 

sudah ada modul untuk mengatur tegangan heater dengan kontrol sinyal input 4-20mA, 0-5V dan 0-10V (bisa dipilih).

berdasarkan pilihan input sinyal kontrol tsb, manakah yg memudahkan untuk dibuat programnya serta modul NI yg perlukan (saya belum ada pengalaman sama sekali), mohon dibantu

 

terima kasih,

0 Kudos
Message 7 of 13
(4,219 Views)

Jika sudah ada untuk kontrol input, bisa pakai analog output NI untuk kontrol nya

 

Untuk program bisa menggunakan PID

0 Kudos
Message 8 of 13
(4,210 Views)

kalau menggunakan kontrol PID, apakah sinyal 0-10 V (keluaran NI-9263) linier dengan daya heater ?

atau ... 0-10 V  identik dengan 0-220 VAC suplay heater?

0 Kudos
Message 9 of 13
(4,102 Views)

HI,

Untuk mengetahui linear atau tidak, harus baca datasheet dari heater tersebut!

Kontrol PID, mengatur sistem untuk mencapai Set Point, walaupun linear atau tidak, tidak berpengaruh ke sistem tersebut. Coba pelajari lebih lanjut tentang PID

0 Kudos
Message 10 of 13
(4,096 Views)