01-30-2020 09:59 AM
Mohon bantuan, saya ada tugas untuk mengatur tegangan masukkan pemanas dengan daya 5 KW berbasis LabVIEW.
Sudah tersedia cDAQ-9189, NI-9205, NI-9375, NI-9214 dan NI-9207.
pertanyaan saya:
1. apakah masih diperlukan modul ataupun hardware lainnya ?
2. saya harus mulai dari mana untuk membuat vi nya ?
terima kasih,
01-30-2020 08:35 PM
Hi herugreg,
Untuk melakukan kontrol heater, harus tau dulu tipe kontrol yg akan digunakan, menggunakan kontrol analog atau on off saja
Pertanyaan 1 :
Jika dilihat dari part NI yg digunakan :
Jika menggunakan kontrol on off, part NI diatas sudah bisa digunakan. Tetapi jika menggunakan kontrol analog, harus menambahkan analog output
Pertanyaan 2 :
Sebelum membuat vi, harus sudah ada design sistem nya, baik sitem kontrol, wiring, schematic nya.
Untuk tipe programming bisa menggunakan State Machine
01-30-2020 09:07 PM
dear mas Agus,
melengkapi informasi saya terdahulu, desain kontrol heater bukan kontrol on off,
kontrol diharapkan dapat mengatur daya heater sehingga diperoleh pemanasan yang linier sesuai dengan temperatur setingnya (seperti fungsi dimmer pada lampu belajar ... itu yg saya pahami saat ini)
saya masih blank ... apakah sinyal yg keluar dari modul NI (sesuai program) dapat langsung mengendalikan heater atau harus melalui device lain.
terima kasih,
01-30-2020 10:06 PM
Untuk kontrol linear, di tentukan dulu hardware kontrol heater berupa apa, apakah dikontrol dengan analog output, ataukah PWM, ataukan yg lain, baru menentukan part NI yg digunakan.
Sinyal dari NI tidak bisa langsung mengendalikan heater, harus dengan hardware yg lain (contohnya dimmer)
01-30-2020 10:41 PM
ok mas agus, sudah sedikit nyambung ..
jadi skema pemanasan (mohon koreksinya):
1. pemanas akan menggantikan lampu pada modul dimmer (tinggal disesuaikan dayanya) atau mungkin ada modul lain yg lebih baik??
2. sinyal kendali dari modul NI akan menggantikan fungsi potensiometer pada modul dimmer (betulkah ??)
3. Jika no 2 betul, pakai modul NI tipe apa untuk dapat memberikan sinyal kendali tsb
4. pemrograman sinyal kendali
01-30-2020 10:58 PM
Hi herugreg,
1. Apakah heater nya sudah dicoba dengan dimmer, apakah berfungsi dengan baik
2. Pelajari dulu schematic dimmernya, kontrol dimmer menggunakan apa, apakah potensio memberikan Vout untuk setpoint atau sebagai pembagi tegangan. Kalau sebagai Vout bisa menggunakan modul Analog Output (e.g. NI9263). Kalau sebagai pembagi tegangan, agak susah karena harus pakai programble resistor (ada di pxi).
Karena ini forum labview, rekomendasi module dimmer yg lain bisa di tanyakan di forum dimmer atau yg lain 😊
3. Tentukan design sistem nya dulu, baru bisa menentukan HW NI nya
01-31-2020 02:39 AM
dear mas agus,
sudah ada modul untuk mengatur tegangan heater dengan kontrol sinyal input 4-20mA, 0-5V dan 0-10V (bisa dipilih).
berdasarkan pilihan input sinyal kontrol tsb, manakah yg memudahkan untuk dibuat programnya serta modul NI yg perlukan (saya belum ada pengalaman sama sekali), mohon dibantu
terima kasih,
01-31-2020 03:38 AM
Jika sudah ada untuk kontrol input, bisa pakai analog output NI untuk kontrol nya
Untuk program bisa menggunakan PID
02-05-2020 12:24 AM
kalau menggunakan kontrol PID, apakah sinyal 0-10 V (keluaran NI-9263) linier dengan daya heater ?
atau ... 0-10 V identik dengan 0-220 VAC suplay heater?
02-05-2020 12:35 AM
HI,
Untuk mengetahui linear atau tidak, harus baca datasheet dari heater tersebut!
Kontrol PID, mengatur sistem untuk mencapai Set Point, walaupun linear atau tidak, tidak berpengaruh ke sistem tersebut. Coba pelajari lebih lanjut tentang PID