PXI 6229 전류 출력관련

랩뷰로 PXI 8840, PXI 6229, SCB-68A 를 통해 4~20mA 전류 제어를 할려고 하고 있습니다. 

 

그런데 랩뷰에서 전압관련해서는 특별한 문제가 없이 동작하는데, 전류관련해서 연동시 아래와 같이 메세지가 출력됩니다.

 


에러 -200432 이(가) 다음에서 발행했습니다: DAQmx Create Channel (AO-Current-

Basic).vi:4530001


가능한 이유:


Selected physical channel does not support the output type required by the virtual channel you are creating.
Create a channel of an output type that is supported by the physical channel, or select a physical channel that supports the output type.

Property: AO.OutputType
Requested Value: Current
Possible Values: Voltage

Task Name: _unnamedTask<4>


 

참고로 선택된 채널은 ao0 채널입니다. 

 

제가 이해하기론 해당 장비가 전압출력은 가능한데, 전류출력은 지원하지 않는 것으로 보이는데, 이게 맞는지요?

 

그리고 제가 주위에 문의해 본 바 위의 장비가 전류 출력도 지원한다고 하는데, 전류 출력이 지원되는 장비가 맞는지도 궁금합니다. 

0 포인트
1/3 메시지
674 조회수

PXI-6229 는 일반적인 DAQ 입니다. 전류 출력은 되지 않습니다.

 

전류출력이 되는 장비의 예로는 6704가 있습니다.

 

https://www.ni.com/en-us/shop/model/pxi-6704.html

0 포인트
3/3 메시지